Join Today
+ Odgovori na temu
Prikazujem rezultate 1 do 25 od 44

Hybrid View

  1. #1
    Pravi forumaš Postignuća:
    31 days registered

    Datum registracije
    Feb 2008
    Postova
    86
    Mentioned
    0 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Evo da ne otvaram novu temu...

    Trenutna situacija je ovakva ( kao na slici 1 ), znaći prekidač prekida fazu,a nula od nekud ( nemam pojma kud ) dolazi do žarulje koja je na stropu.


    Htio bi provest još jednu žarulju,koja će se paliti / gasiti isto kao i ova postojeća. To sam zamislio ovako...


    Na kraju bi želio još imat i utičnicu pa sam to zamislio ovako. Tu me muči to šta nigdje nema uzemljenja. Danas ću ići popodne do stana da vidim dali je i u kupaonici bojler spojen samo na nulu i fazu.


    Dal to može ovako kako sam sve zamislio?

  2. #2
    Moderator Postignuća:
    SocialVeteranOverdrive25000 Experience Points

    Datum registracije
    Dec 2006
    Lokacija
    Korčula
    Mobitel
    Xiaomi 14T PRO
    Operater
    A1
    Godina
    40
    Postova
    3.731
    Bodovi
    45.488
    Nivo
    52
    Bodovi: 45.488, Nivo: 52
    Bodovi: 45.488, Nivo: 52
    Ukupna aktivnost: 0%
    Ukupna aktivnost: 0%
    Mentioned
    13 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)
    Teoretski može,ali ja ti ne bih preporučio da ovo ovako spajaš. Zašto? Na jedan potrošač (čitaj žarulju),još bih najviše dodao ovu drugu žarulju i ništa više. Zašto? Za rasvjetu se postavlja kabel presjeka 1.5 mm i to je za rasvjetu dosta i za taj kabel je određeno da će napajat žarulju i ništa više,pa je samim time i presjek gore naveden opravdan,te je nedovoljan za više trošila koja bi ti danas/sutra prikopčao na utičnicu koju namjeravaš spojit skupa sa te dvije žarulje. Za rasvjetu se također ugrađuju osigurači od 10A ili manje tako da je ovo po meni,sa stručne strane nepotrebno radit i mučit taj maleni osigurač i kabel malog presjeka za teret koji se može očekivat ako spojiš ovo kako si zamislio.

    Sad da ti malo objasnim odakle nula u grlu žarulje.
    U kutiji s osiguračima imamo naravno osigurače i sabirnicu za nule. Na sabirnici za nule spojene ja glavna dovodna nula s brojila i sve ostale nule iz instalacije. S osigurača ide jedna faza (ne označava se sa F već sa L) i jedna nula s sabirnice. Faza u jednu žilu,nula u drugu i eventualno uzemljenje ako ga imaš u treću,najčešće u žuto-zelenu žilu. Nula se u tom slučaju pušta u plavu a faza u crnu/smeđu/sivu...
    Sad kad imamo jedan kabel s npr. 3 žile spojen ispravno (crna na fazu,plava na nuli u žuto zelenu na uzemljenje) idemo do manje razvodne kutije u zidu u npr. toj prostoriji sa svijetlom. U toj manjoj kutiji sad imaš fazu,nulu i uzemljenje. Odatle ideš u kabel (obično dvožilni ili pak trožilni) koji ide dolje prema prekidaču. U jednu žilu ide faza prema prekidaču. Ulazi u njega i kroz drugu žilu istog kabela izlazi van i vraća se gore u kutiju. U kutiji tada tu fazu s prekidača spajaš na fazu koja će ić na žarulju a nulu za žarulju spajaš direktno na nulu iz razvodne kutije iznad prekidača. Po potrebi spajaš i uzemljenje u treću žilu prema lusteru kojega s tom žilom uzemljuješ tj spajaš direktno na metalno kućište lustera. Malo sam ovo na brzinu istresao al eto,tako ti je to.

    Evo i jedna brzinska crtarija:





 
+ Odgovori na temu

Slične teme

  1. USB kabel za C81?
    By turando in forum Benq-Siemens (svi modeli)
    Odgovora: 31
    Posljednji post: 17-02-2007, 17:29
  2. Kabel , BT ili IR ?
    By malac in forum Općenito
    Odgovora: 5
    Posljednji post: 30-12-2005, 08:44
  3. kabel
    By tomislav_17 in forum Motorola
    Odgovora: 2
    Posljednji post: 23-01-2004, 00:55
  4. USB kabel
    By Gen Mo'Kai in forum Siemens X5x
    Odgovora: 18
    Posljednji post: 12-01-2004, 18:43

Bookmarks

Pravila postanja

  • Ne možeš stvarati nove teme
  • Ne možeš odgovarati na postove
  • Ne možeš slati privitke
  • Ne možeš mijenjati svoje postove