    Ja također spajam rasvjetu s 3 x 1.5 i često ide plava za povrat ili kod izmjenične kombinacije sve 3 boje na svoje mijesto,al specifično za kupaonicu,MORA doći 5 žila i amen.

  2. #2
    very old s-mod Postignuća:
    SocialVeteranTagger Second ClassOverdrive50000 Experience Points
    Nagrade:
    Community Award

    Datum registracije
    Nov 2002
    Lokacija
    Duga Resa (uskoro ;) )
    Mobitel
    Vidi gore i još neki HTC
    Operater
    samo ne A1
    Godina
    62
    Postova
    6.816
    Bodovi
    62.269
    Nivo
    60
    Bodovi: 62.269, Nivo: 60
    Bodovi: 62.269, Nivo: 60
    Ukupna aktivnost: 64,0%
    Ukupna aktivnost: 64,0%
    Mentioned
    28 Post(s)
    Tagged
    1 Thread(s)
    = Citat = Izvorno postao Smuchac Pregledaj post
    Potpisujem neozbiljnost električara koji su to tako spojili zbog boja žica koje danas/sutra mogu zbunit nekog tko će imat kontakta s tim "poslom". Za takav se pothvat ja koristim kabelom 5 x 2,5 mm.
    Po pitanju kratkog spoja,obori sve osigurače i rastavi sve i ispočetka bez ikakvih sila i za*ebancija jer bojler nije za za*ebanciju. Radije pozovi nekoga tko je skroz upoznat s tim,daj mu 100kn i budi miran. Sklopka je moga riknut,al manje su šanse nego da se je otpojilo nešto i taklo metalnog kućišta ili pak nule/uzemljenja.
    I ti radiš klasičnu grešku. Nula na odlazu trpi struju svih dolaznih faza. Uzmi čestu kombinaciju, bojler i vešmašina. To ti ispada maksimalno opterećenje od nekih 6 kW (grijač u bojleru od 3 kW, grijač u vešmašini od nekih 2,5 kW i još motor ) i struja veća od 25 A. Prema propisima kroz žicu od 2,5 mm2 smije ići maksimalno 16 A. Uostalom i osigurači su 16A. Trebalo bi ići sa tri kabela 3x2,5 mm2.

    = Citat = Izvorno postao Ico Pregledaj post
    Sve to sa spajanjem ž/z kao faze ili povrata stoji, da se nebi trebalo...
    Ali, sto napraviti kada trebas spojiti serijski ili izmjenicni prekidac (a ne radis instalaciju sa zicama). Ne isplati se stavljati 5x1,5 kabel, vec se spoji i ž/z.
    Ali ako je sve u razvodnoj kutiji dobro spojeno, onda nebi trebalo biti problema. A i elektricar bi trebao znati o cemu se radi...

    Sent from my HTC Sensation XE with Beats Audio Z715e using Tapatalk
    Prvo, rasvjeta se više ne radi sa 1,5 mm2. Sve do nedavno je moglo, danas je zahtjev za 2,5 mm2 i kod rasvjete. Drugo, žutozelena je uzemljenje i amen. Ako trebaš više od dva vodiča uzmi odgovarajući kabel. Postoje i kabeli sa tri žile a da jedna od njih nije uzemljenje, koji se koriste za spajanje npr. izmjenične rasvjete.

    = Citat = Izvorno postao Smuchac Pregledaj post
    Ja također spajam rasvjetu s 3 x 1.5 i često ide plava za povrat ili kod izmjenične kombinacije sve 3 boje na svoje mijesto,al specifično za kupaonicu,MORA doći 5 žila i amen.
    U kućanstvima se vrlo rijetko propisi poštuju u potpunosti. Razlog obično leži u novcima, a i u navici pogrešnog načina rada koji se prenosi s generacije na generaciju majstora.
    In vino veritas !
    Omnia mea mecum porto !
    Alea iacta est !

  3. 'Hvala' kaže:



 
+ Odgovori na temu

Slične teme

  1. USB kabel za C81?
    By turando in forum Benq-Siemens (svi modeli)
    Odgovora: 31
    Posljednji post: 17-02-2007, 17:29
  2. Kabel , BT ili IR ?
    By malac in forum Općenito
    Odgovora: 5
    Posljednji post: 30-12-2005, 08:44
  3. kabel
    By tomislav_17 in forum Motorola
    Odgovora: 2
    Posljednji post: 23-01-2004, 00:55
  4. USB kabel
    By Gen Mo'Kai in forum Siemens X5x
    Odgovora: 18
    Posljednji post: 12-01-2004, 18:43

Bookmarks

Pravila postanja

  • Ne možeš stvarati nove teme
  • Ne možeš odgovarati na postove
  • Ne možeš slati privitke
  • Ne možeš mijenjati svoje postove