Uploadaj sliku na slike.hr , a ovdje opiši točno što ti treba i to čim detaljnije.
Uploadaj sliku na slike.hr , a ovdje opiši točno što ti treba i to čim detaljnije.
In vino veritas !
Omnia mea mecum porto !
Alea iacta est !
Napisati program za nadgledanje temperatura žitarica pohranjene u ćelijama 1 i 2 silosa.U svakoj od ćelija temperatura se mjeri sa 3 senzora smještena na 3 nivoa.Temperatura se mora nadgledati jednom u 24 sata.Na svakoj od ćelija se nalazi multipleksor koji na temelju postavljene adrese na adresnoj sabirnici prospaja izabrani senzor na pretvornik temperature.Pretvornik temperature pretvara signal sa senzora(mjerno područje -40 do +60 stupnjeva) u naponski signal od 0 do 10V.Na temelju signala start I:0/0 PLC ciklički mjeri sve senzore u minutnom ritmu te na lampicama O:0/0 - O:0/5 na nadglednom pultu prikazuje koji je senzor trenutno adresiran.Ako je temperatura senzora veća od 40 stupnjeva pali se lampica ALARM koja treperi u sekundnom ritmu sve dok operater ne pritisne tipkalo potvrda alarma.Nakon potvrde ALARM svijetli stalno sve dok je vrijednost temperature veća od granične.Na kraju mjernog ciklusa na displeju se prikaže vrijednost maksimalne temperature koja je u tom ciklusu izmjerena, a pritom u sekundnom ritmu svijetli lampica senzora gdje je ta temperatura očitana.
Izlazi: signalne lampice O:0/0 - O:0/5
adresna sabirnica 1 O:0/6
adresna sabirnica 2 O:0/7
adresna sabirnica 3 O:0/6
alarm O:0/9
displej temperature O:1.0
Ulazi: start nadgledanja I:0/0
potvrda alarma I:0/1
pretvornik temperature I:2.1
link za sliku
http://slike.hr/slike/zadatak_0a1a0.jpg.html
Bookmarks